样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 为什么要控制在10度,如果大了是否可行?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]为什么要控制在10度,如果大了是否可行?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

为什么要控制在10度,如果大了是否可行?

我装置所用的循环水冷却系统要求有温差,控制温差10度,请问为什么要控制在10度,如果大了是否可行?例如在满足要求的情况下达到20、30或者更高是否可以,为什么?
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
设计时考虑到装置及设备的操作弹性而设定温差为10℃,
你说的理论上当然可以,但是你的公用工程能提供的了吗?
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
温差大了对工艺而言当然可以,但是造成循环水浪费,增加了生产成本
所以在满足 工艺要求的前提下,尽量控制温差以达到降耗的目的、
顶部
冰@舟[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108009
精华 1
积分 985
帖子 1146
信誉分 102
可用分 1554
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
这也要看你能降多少度了,循环水是靠外界大气冷却的。本身设计时也是要考虑整个装置的能量平衡问题,选择10度自然是全盘考虑的。
顶部
差不多先生[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108010
精华 0
积分 951
帖子 1081
信誉分 100
可用分 1340
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
如果单纯从工艺上要求当然可以达到,那样会造成回水温度过高,造成蒸汽量变大,浪费水资源,一般都是10度左右。
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
温差大,设计时投资也大,会造成资源浪费
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
就是,在满足工艺需求的前提下,尽量节能降耗,呵呵......
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
8
 
循环水出入口温差的控制,我认为并不是关键问题,但出口温度最好控制在40摄氏度一下,防止结垢,这才是循环水使用中的重点控制指标
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
可以如果你的循环水厂冷却塔负荷足够大的话?
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
这是很多方面综合考虑的结果
温差大,循环水汽化大,易结垢;
温差小,动力消耗大,能耗上升;
顶部