样品前处理 » 讨论区 » 分析百问 » 为什么要控制在10度,如果大了是否可行?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]为什么要控制在10度,如果大了是否可行?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
11
 
当然不行了,一般循环水回水温度也就30几度,如果温差20度,对冷却系统的要求太高,再者如果是冬天,很容易冻凝。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
12
 
主要是保证设备长周期运行,防止冷却器结垢。
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
13
 
循环水是靠分冷却的,选择8-10度最经济。太大循环水设备投资增加,蒸发损失大。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
14
 
一是这样加大温差成本比较高,循环水系统难以承受,还有就是我们是北方的炼厂,如果加大循环水温差势必要影响冬季的防冻凝工作。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
15
 
个人认为,循环水温差控制是需要针对不同的用户进行调整的,在工艺允许的条件下,温差可以适当大一些,但是回水温度不要超过50摄氏度,否则容易在换热器内表面结构影响换热效果。温差过小对设备保护当然有利,但是会增加循环水的动力消耗。一般10摄氏度的温差比较适宜。
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
16
 
回水温度过高的话,一是增加水的蒸发消耗,二是造成换热器的结垢,因此,控制适当的回水温度是很有必要的
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
17
 
回水温升不要超过十度,是有道理的,主要是保护水冷器,预防温差打,在管壁上结垢,影响换热效果。没有特殊情况还是不要超过10度。
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
18
 
个人认为,循环水温差不宜太大,温差太大增加了凉水塔的动力消耗,温差太小循环水量的消耗也会增大,此外从设备的角度考虑,防止结垢啊,都应该使之控制在一定范围内
顶部