小中大抽不上,而且此时压力表几乎没有读数?
水池为敞口,水位为0.500mm高度,目前只能抽出大概260mm高的页面水位(几乎上和水泵进水管道平)
就抽不上水了,而且压力表没有读数(把出水口的压力表口打开,泵正常运行,水也是慢慢往上窜,不会形成水柱)
泵的规格为:Q=18m³/h,H=15m N=1.5KW
现在的问题是:
1、泵只能抽出260mm高的水,就抽不上,而且此时压力表几乎没有读数?
2、泵厂家水泵抽到管口时,有漏气现象,形不成真空,说加个底阀,泵前加个引水口,就能把水池水抽完?(但是水泵从开始抽水一直没有停泵,应该一直是
真空状态,怎么到管口平时,就有漏气呢,不太认同厂家的说法)
3、还是设计厂家水泵选型选的不对?