水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 氨氮去除效果不好是为什么呢?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]氨氮去除效果不好是为什么呢?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

氨氮去除效果不好是为什么呢?

A20工艺,进水氨氮230左右,C/N 比5,好氧区DO=0.5,硝化液回流比为250,MLSS=6000,HRT=6.5h,好氧区有浮泥,氨氮去除效果不好 ,好氧区去除的氨氮没有缺氧区多,什么原因,求指点。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
好氧DO偏低了吧;好氧池PH多少,是否已经偏酸,若偏酸需增加碱度
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
DO不改变的话,最好还能够检测总氮的变化,若只是氨氮硝化成硝态氮的化,出水总氮也可能不达标的
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
如果HRT可以加长,可以延长一下。方案 减少水量;增加好氧池容
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
可以提高MLSS,增加曝气量,保证正常的pH,缺氧池你测出来的氨氮下降是稀释作用。
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
DO低了,DO>2
浮泥的话,是不是有菌丝膨胀了??
顶部