老式的节能电机能随便加变频器吗?

高速注水泵可以加变频器吗,还有老式的节能电机能随便加变频器吗,会不会对电机有损伤?
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
2
 
若是离心泵,高速注水泵加变频后会导致泵出口压力变化,请您考虑
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
高速泵不能加变频,加变频后达不到设计要求,不能满足生产。
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
选择高速泵是系统的需要,如果加上变频器,达不到系统要求。如果节电可采用其他措施,比如换泵。
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
加变频器必须看电机是否支持变频,一般电机是不支持变频的,加变频器一般用于可调速电机上,希望对你有所帮助