接一个单独的泵来用于旁滤,还是从回水管上接泵好呢?

请教专家,我有一敞开式循环水系统,流量为2000m3/小时,有2个旁滤罐,旁滤罐的进水原来是由循环泵出水分支进入的,效果不明显。我现在想改为循环水回水进旁滤,即回水分为2部分,一部分回冷却塔,另一部分进入旁滤,但问题是冷却塔进水高度约为8米,我担心这个压差会对旁滤造成影响,我的冷却塔下方有接水槽,是否可以从接水槽上接一个单独的泵来用于旁滤,还是从回水管上接泵好呢?还是有更好的方法,谢谢!
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
回水一路直接进入旁滤罐就可以,凉水塔8米的进水高度足够保证旁滤罐的进水顺畅;如果担心相互影响,可以通过凉水塔进水和旁滤罐出水手阀调节。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
我还不如用台小泵进行自己单独循环,这样两套系统互相不影响,并能产生最好的效果。我们就是这么用的,用了好几年了 效果还不错
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 

回复 #3 敬候佳音 的帖子

我也是这样的想法,这样没有相互影响的弊端!
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
为什么不将旁滤之后的水直接进入水池呢?我们公司现在就是旁滤之后的水直接进入水池。
单独加泵的话会增加能耗的呀?
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
旁滤罐进水接循环水回水,反洗进水接循环水泵出水(为保证反洗效率和效果一般需要增加空气搅拌),就完全可以满足旁滤罐的需要,这样既节省投资又减少能耗。
如果不考虑投资和能耗的话,设单独的旁滤循环系统也是可以的,运行稳定上会好过上个方法,只是要把反洗需要的压头和流量考虑进来以保证反洗效果。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
我这里也有几个关于旁滤的问题:
1、旁滤系统的水量是怎么确定的?
2、旁滤进口和出口的浊度一般相差多少?
3、旁滤系统的出入口差压一般控制多少?
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
8
 

回复 #7 倾尽温柔 的帖子

1、旁滤产生量一般按系统循环量的千分之1~5设计;
2、旁滤出水浊度一般都小于3NTU ,跟旁滤效果有关;
3、旁滤系统进出口压差根据设备厂家指导即可
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
1、旁滤罐进水量一般是系统循环水量的5%,出水浊度一般小于10;
2、旁滤系统进出口压差一般控制在0.5kg/cm2以下;
3、超过压差值或选定时间(如24小时,冬季48小时)进行反洗,反洗量一般为循环量的0.1%;
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
旁滤罐进水接循环水回水,反洗进水接循环水回水也可(回水管线8米,压差可以),就完全可以满足旁滤罐的需要,这样既节省投资又减少能耗。旁滤出水一般会循环水池。