水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?

AB 工艺,日处理6.5wt工业污水,最近一段时间进水水质很差,PH值长时间超过10,最高达到13,而我厂没有条件去调整PH,这段时间污水处理效果奇差,COD去除率非常低,甚至有一天,出水COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?应该采取何种措施来解决问题?
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
2
 
这问题是有点逗,是进水水质就一直碱性吗?还是就最近碱性,只是最近进水碱性的话,可考虑加大回流量,起到一定的缓冲你用。水处理问题可到环·保·通进行交流,如果一直这样那就赶紧增设调节池,调节pH值吧,进水pH值都超过10,活性污泥基本上是没办法培养起来的,前段工艺加酸,如盐酸、硫酸调节pH值稳定在6—9吧。
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
3
 
pH这么高,微生物能好好干活么,没有条件也要创造条件,不然污水处理厂变成排污工厂了
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
4
 
估计是印染废水多,不加酸是不行的。
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
那还用说么?怎么处理,调整PH值然后慢慢养菌,都是干什么吃的啊!
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
你们公司的来水PH太高了,后期又不能加酸中和水质的PH,这样不利于培菌的生长,菌种的失活了,COD与SS两项指标肯定高啦,还是得在来水PH控制上下点功夫。
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
微生物适宜的PH一般不会超过10,你现在进水的PH太高了,整个菌群破坏了,有一部分菌自溶了,所以出水比进水还高了,这样会造成COD和SS都偏高了,进快调整好进水PH,生化系统才能正常。
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
楼主应该知道pH13 是一种什么状况吧,那是大约0.1M的强碱溶液,这么强的碱性,不只是抑制水中微生物,甚至是杀灭水中微生物。

不论是高碱性污水,还是高酸性污水,都必须进行中和处理后才能再进行生化处理。
顶部