水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 请教高手、循环水中氯离子偏高怎么控制?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]请教高手、循环水中氯离子偏高怎么控制?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
11
 
好像不对吧,循环水补充工业水不加氯,一般氯离子很低。加次氯酸后的余氯看量也很低啊。
楼主补充水氯离子含量太高吧,加药次氯酸并经过3~5倍浓缩后就更高了。
降低氯离子只有合理排污了,这样的水质加大排污也没用吧。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
12
 
之前补水就位170,现在到了253了。
顶部
甜甜TVT[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106689
精华 0
积分 1482
帖子 1783
信誉分 100
可用分 2056
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
13
 
不锈钢对氯离子非常敏感,可以选用新的药剂减轻腐蚀。
控制氯离子指标,碳钢设备小于1000mg/l,不锈钢小于700每个/l......
顶部
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
14
 
你们循环水用的什么水?我们是脱盐水。
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
15
 
我们循环水就是地下水。脱盐水我们没有。
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
16
 
我们是工业用水,不是饮用水。循环水中其他成分都是合格的,只有氯离子稍微高一些。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
17
 
地下水不行吧,水垢多,到时换热器什么的很难清晰的,你们在循环水里面添加添加剂没有?
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
18
 
我们加的药剂有阻垢缓蚀剂、氧化性杀菌剂、非氧化性杀菌剂、粘泥剥离剂、ph调节剂。
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
19
 
氯离子控制一般在500PPm以下。
长江取水制的工业水氯离子含量一般在30PPm左右,取浓缩倍数5则浓缩后的氯离子含量约为150,而循环水加药产生的氯离子相对原水浓缩较小。
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
20
 
补水氯离子为253, 循环水氯离子为734    是不是很高了啊。
顶部