水泵的压头是有限的,且气温越来越高,怎么办啊?

我厂循环水采用凉水塔进行冷却。有旁滤,加有阻垢剂和杀菌灭藻剂 。

近段时间,由于气温升高,循环水系统的阻力越来越大,负责水处理的厂家也没有调整配方及加药量。刚开始我们自己增加了杀菌灭藻剂投放频率,阻力增加能得到抑制。但现在已经不起效果了。

以前的情况是:阻力会在晚上暴发式上涨,白天 杀菌灭藻剂加下去,循环水池会起很多泡沫,循环水系统阻力在一天内降到前一天的水平。但现在阻力上涨后,杀菌灭藻剂加下去,循环水池也会起很多白泡沫,循环水系统阻力降不到前一天的水平。

厂家也看了我们发的泡沫,也对水质进行了分析。只说是水质很好(也的确达到工业循环水标准)有泡沫很正常,没问题。

急啊,现在。眼看着阻力每天增加,虽然很小,不到0.002MP,但是水泵的压头是有限的,且气温越来越高,怎么办啊?
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
由于温度的升高,系统的蒸发量会逐渐增加,在相同的浓缩倍数下,其排污量和补水量也要相应的增加。如果这两者不变化,会造成系统浓缩倍数的不断上升,严重时会造成系统结垢,以至于造成系统管道的阻力也会越来越大。
还有,夏季菌藻滋生会更严重,造成系统粘泥的不断滋生,粘泥的产生也会加剧系统结垢的倾向。因此,要增加杀菌剂的投加频率,严格监控系统的浊度、COD、BOD以及循环水的结垢倾向。定期置换一次水。
根据你的描述,其投加的杀菌剂应该是季铵盐类,起泡沫是正常的。季铵盐类杀菌剂的主要作用除了杀菌,还可以剥离系统粘泥。如果贵厂每次投加剥离剂后没有置换水质,剥离掉的粘泥还会留在系统中,随着菌藻的不断滋生、补水中悬浮物的不断引入,会用更多的粘泥留在系统中,以至于换热器会越来越容易堵塞,造成系统阻力增加。即便投加剥离剂,作用也会越来越小。因此,建议贵厂适量增加剥离剂的投加量,然后将系统彻底的置换一次。

另外,在夏季,一定要增加杀菌剂的投加频率,最好每周一次。氧化性和非氧化性杀菌剂要轮流投加,避免菌藻产生抗药性。
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
杀菌完要把水换干净啊,不然剥离下来的污物又会沉积到管道换热器中,建议首先先对循环水系统进行一次彻底清理,具体步骤为首先投加一次氧化型杀菌剂,运行6小时后,再投加一次粘泥剥离剂,运行20小时左右后彻底排水置换,最好置换到浊度小于10,其中杀菌剂及粘泥剥离剂投加量最好为日常量的1.5~2.0倍
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
厂家原来也是周一加一种杀菌剂,周四加另一种杀菌剂,能越泡的那种。发现阻力增加后,能起泡的杀菌剂我们增加到了一周两次。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
旁滤系统不会将粘泥过滤掉么?谁能解答一下?
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
我们的杀菌剂用的是氧化锌杀菌剂和非氧化锌杀菌剂两种,夏天的冬天因为气温的不同,微生物的繁殖和不相同,所以,夏天和冬天的加药量不一样。
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
旁滤器不是万能的,,过滤量也有限,
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
旁滤有60,24小时就有1440,总体的循环水容量大概500。

而且,既然加药后还要把水置换干净,何不直接把水置换掉来得干脆?还不用加药。
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
水质是关键,具体分析一下。
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
首先得加杀菌剂把附着在管道换热器表面的粘泥剥离下来了
顶部