小中大1.1 清洗与预膜目的:
对新建循环水系统进行清洗,清除新管内部油脂和系统内在建造时的浮锈;清洗结
束后,对整个系统进行预膜,在管道及热交换器上形成保护膜,防止系统腐蚀,为系统
的正常运行奠定基础。
1.2 清洗步骤:
A. 检查所有机械设备是否能正常运行并将集水池内之污秽物,碎片等垃圾清除干净。
B. 安装约18 网目之过滤网于入水口(循环泵之前),防止木头,塑料碎片进入管中。
C. 将清水注入集水池中,并循环冲刷,尽量带出系统管线中泥沙,排空、清理池底。
D. 注入清水,挂入旁路旧试片,加入前处理清洗剂,添加量为1000 ppm(以最低保有水量
计),循环 48 小时左右,以试片清洗前后效果终止清洗。
E. 由于清洗时会大量起泡,需另分次加入消泡剂,添加量约为100kg。
F. 清洗结束后,置换系统中的水,直至水浊度降到20PPM 为止。约置换48 小时。
1.3 预膜步骤:
A. 置换完毕,添加前处理预膜剂1000ppm(以最低保有水量计算),放入旁路新试片。
B. 调节PH:6-7,保持此药量,循环 48 小时以上,进行预膜,由于系统因飞溅损失,药剂必
须再予补充至建议量。(此时系统可以带负荷运行。)
C. 必要时清洗过滤网。
D. 检视旁路试片在光线线有彩色光晕时,完成预膜;置换使药量逐渐回复至正常控制量时