气质联用 » 讨论区 » 经验共享 » 【求助】ups

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:【求助】ups

小明[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 118015
精华 0
积分 193
帖子 126
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-12-9
状态 离线
1
 

【求助】ups

各位师父们,大家的气质都是接的哪家的ups啊,里面的电池是干电池还是湿电池啊,我们这台太不给力了,用了三年,电池里的电解液就泄露了,房间里全是电解液的酸臭味,现准备整台换掉,不知道哪家的比较好,还请各位师父多给建议,谢谢!
顶部
chengjie79[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 114487
精华 0
积分 360
帖子 460
信誉分 100
可用分 3047
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-9-25
状态 离线
2
 
实验室在用山特10KS,配16个免维护蓄电池。。属于湿电池来的。
蓄电池3年按理没问题,,估计买到次品了。。
UPS没坏,换了蓄电池就好了。
顶部
zhezhe[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 72891
精华 1
积分 610
帖子 856
信誉分 102
可用分 5088
专家分 10
阅读权限 255
注册 2011-9-15
状态 离线
3
 
我们是山特的UPS配松下的蓄电池,品质不错
顶部
xevin[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 76455
精华 0
积分 799
帖子 1176
信誉分 101
可用分 6807
专家分 10
阅读权限 255
注册 2011-11-5
状态 离线
4
 
用山特的UPS,接近3年,没有问题。
顶部
www.1[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 75147
精华 1
积分 533
帖子 641
信誉分 102
可用分 4121
专家分 10
阅读权限 255
注册 2011-10-19
状态 离线
5
 
山特和电池花样最多了,一不小心就中招了,楼主这个电池3年就这样了,那基本可以确定是假冒或是质量很差的电池,一般电池用到这个程度起码5年以上才会腐烂漏酸的。
顶部
ha111[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 72969
精华 0
积分 821
帖子 1239
信誉分 101
可用分 7048
专家分 10
阅读权限 255
注册 2011-9-16
状态 离线
6
 
还是得买进口的
顶部
abc816[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 77362
精华 0
积分 775
帖子 1190
信誉分 100
可用分 6817
专家分 0
阅读权限 255
注册 2011-11-16
状态 离线
7
 
瞧这电池情况应该和楼主的差不多吧,也是一股酸的味道,这电池用5年多才这样的。


查看积分策略说明
附件
2015-6-10 17:31
2015052913375926.jpg (116.51 KB)
 
顶部
abc816[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 77362
精华 0
积分 775
帖子 1190
信誉分 100
可用分 6817
专家分 0
阅读权限 255
注册 2011-11-16
状态 离线
8
 
今天正好谈到这里了,我也给大家发个惨痛的事故,这是前半个月发生的,江西某单位的机房。


查看积分策略说明
附件
2015-6-10 17:32
2015052913423925.jpg (89.24 KB)
 
2015-6-10 17:32
2015052913423963.jpg (68 KB)
 
2015-6-10 17:32
2015052913424001.jpg (126.85 KB)
 
顶部
abc816[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 77362
精华 0
积分 775
帖子 1190
信誉分 100
可用分 6817
专家分 0
阅读权限 255
注册 2011-11-16
状态 离线
9
 
这是江西某单位的机房出现UPS蓄电池自燃,损失惨重。再次提醒朋友们,炎夏将至,温度骤升,对于环境恶劣、使用不合格或超过质保期的蓄电池,可能会出现电池鼓胀、漏液甚至起火等安全隐患,请广大用户警惕。
顶部
DCS[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 117837
精华 0
积分 326
帖子 371
信誉分 100
可用分 2631
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-12-7
状态 离线
10
 


QUOTE:
原帖由 abc816 于 2015-6-10 17:32 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')
这是江西某单位的机房出现UPS蓄电池自燃,损失惨重。再次提醒朋友们,炎夏将至,温度骤升,对于环境恶劣、使用不合格或超过质保期的蓄电池,可能会出现电池鼓胀、漏液甚至起火等安全隐患,请广大用户警惕。 ...

请问图中的蓄电池用了多少年啊??太恐怖了。。
我这边山特3年没啥问题,,当时山特,科华两种电池任选,,我选了山特。。科华电池质量怎么样??
顶部