常减压初馏塔底调节阀求助!

常减压初馏塔底调节阀为什么用手操器而不用控制阀来调节。
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
主要是怕液位不稳,造成波动吧,塔底的液位受影响的因素比较多,容易造成波动较大,如果使用调节阀自动控制的话,PID不好整定,应该还是自控设计的不是很合理,调整一下控制方式,会稳很多。所以手操器是个很不错的选择。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
这表达有点。。。。。。初馏塔塔顶液位波动比较厉害,可以随着开工根据你原料情况慢慢的自整定,前期的时候一般采用手动控制,后期PID慢慢摸索吧,就看你仪表人员的能力了。
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
我估计手操器不是控制初馏塔底液位的,是控制常压炉流量的。常压炉需要一个非常稳定的流量。
顶部
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
若液位稳定,当然可以用自控了,不然只能打到手动控制。
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
初馏塔底手操器是用来平衡初馏塔底各换热流程换热终温的,
最终的流量控制在常压炉进料,一个流程上前后只能采用一组自动控制阀,否则会造成操作大幅波动,严重会导致系统憋压泄漏。
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
楼上说的没错,如用控制阀,当仪表故障(表凝、仪表风中断等),可能会造成塔底换热器大面积憋压,而引发火灾事故。