水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 循环水钙离子浓度达到360mg/L,还在增加中咋办?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]循环水钙离子浓度达到360mg/L,还在增加中咋办?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
11
 
你可以向水中投加碳酸钠,生成碳酸钙沉淀去除。也可以再碱性的条件下通入二氧化碳,同样生成碳酸钙沉淀,不过要控制好量,二氧化碳过量会生成可溶碳酸氢钠。也可以采用反渗透法,利用渗透压去除水中钙离子。
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
12
 
不能单纯看钙离子一项,冷却水水质控制上应该把钙离子和M碱度综合起来一起考虑,控制范围取决于你们采用的缓蚀阻垢剂的实际水平,国内药剂的一般水平为钙+M碱度大约在1100mg/L以下。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
13
 
大多数系统中钙离子360mg/L不算高。如果阻垢能力不够,可以考虑加酸降碱度的方式。
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
14
 
钙离子高的原因:
1、排污不及时 2、补水水质有变化  3、药剂配方改变,现在的药剂的络合作用增强,将原来的水垢溶解掉。
相应的办法:
1、加强排污,确定合适的浓缩补水  2、加强补水的检测,及时加药和排污  3、加强循环水的水质检测
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
15
 
你也可以用氯化铵去除,循环水工程基本都是用这方法
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
16
 
我在置疑您用碳酸钠来除循环水中的钙镁,您却说什么氯化铵?
您认为氯化铵与碳酸钠是相同的东西么?
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
17
 
钙离子 360 不低了,折算碳酸钙900了啊。
还在增加中。。这个是问题的关键,先搞清楚增加的原因吧,控制好,不要再增加了。
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
18
 
你需先搞清楚你单位检测的钙离子浓度是以钙计还是以碳酸钙计的,后者基本高出前者2.5倍,其次问现有药剂厂家药剂正常投加对钙的容忍度是多少,钙离子和总碱度之和是多少?其次你担心的是不是钙离子高会结垢?如果是,你可以用氯离子的浓缩倍数值乘以补充水钙离子,看其乘积是否接近循环水中的钙离子量,如果接近,表明无结垢,如果远远低于,估计系统设施就结垢了。如果计算没结垢,也无需加酸,为防止结垢,可以适量换水调低钙离子;也可以更换无磷阻垢缓蚀剂,可以帮助系统提高钙离子容忍度,提高浓缩倍数,节约水资源!
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
19
 
置换,控制好PH,保持阻垢剂浓度。
顶部
be!smile[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108104
精华 0
积分 903
帖子 1046
信誉分 100
可用分 1389
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
20
 
pH一直在9.1~9.3之间,和水温度高低有关系吗??水的温度在21~27之间。
顶部