水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 循环水钙离子浓度达到360mg/L,还在增加中咋办?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]循环水钙离子浓度达到360mg/L,还在增加中咋办?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
#断点#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108105
精华 0
积分 883
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1322
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
21
 
加阻垢剂,改改配方,加大排污量,看看浓缩倍数。
顶部
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
22
 
应该考虑温度这个因素,根据标准,水管管壁侧的温度大于70度时,钙硬度应低于200mg/L。
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
23
 
检查循环水的水来源有没有问题,还有是不是好久没排污了?
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
24
 
测定一下酚酞碱度或总碱度,基本就了解了碳酸根的情况。
硬度与碱度是成垢倾向的重要指标,如果能够同时检测,特别是在线检测,对循环水的水质监测有重要意义。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
25
 
要综合看处理用的是什么方案,碱度有多少,换热器的温度有多少度,按常规来讲,300多的硬度不算高。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
26
 
可恶的不同计量方式,经常误导人。统一计量单位很重要。本人初入次行时,也是被这些乱七八糟的单位弄得一头雾水。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
27
 
感觉是要找到原因,在没有导入含钙补水的情况下,钙含量在持续上升中?
有必要将整个循环管路走一遍。
有没有渗入可能?车间有什么操作异常?有没有突然的换热设备与支管路开启?
顶部