11
 
对离心式压缩机来说,用转速调节是最经济的办法。例如,催化裂化装置的气压机一般的设计是采用背压式透平作为驱动机械,那对于蒸汽透平相比电机来说,调速是比较方便的,不存在什么安全问题。
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
12
 
催化富气压缩机转速和入口压力(主)构成串级控制,电液伺服调速控制蒸汽气门开度作为执行机构,汽轮机转速作为副变量参数。一般仪表控制(7000---9200转)范围;长周期生产,当不能升速一般是汽轮机内蒸汽钠盐结垢造成,一般当天停气压机中温水清洗可以解决。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
13
 
我们这儿调节转速和调节防喘振阀都用,但是蒸汽耗量大时一般用调节转速。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
14
 
反飞动阀只能做一个自动的微调作用,真正要调节气压机负荷还是要靠调节转速来实现。另外一个用入口放火炬来控制入口压力我不太理解。事故状态下可以通过入口放火炬来控制反应压力。
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
15
 
一般情况下,喘振阀是全关的,用转速调整负荷经济性较好。一般汽轮机带的压缩机不会是固定的都有一定的波动,只要不是大幅度的转速波动对机组应该没啥危害
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
16
 
如何在经济性和安全性之间找到最合适的转速调节方案
变频器调速,回流调节防喘振