环境分析 » 讨论区 » 分析百问 » TS8109在积水处怎样才能更好的是余氯浓度控制在正常范围?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]TS8109在积水处怎样才能更好的是余氯浓度控制在正常范围?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

TS8109在积水处怎样才能更好的是余氯浓度控制在正常范围?

本厂循环水50m3,算是一个较小的间冷开式循环水冷却系统,TS8109在积水处怎样才能更好的是余氯浓度控制在正常范围。在积水处的出水口还是更远的地方呢????求解啊  大神来答哦~~~~~~
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
50 方的循环量,太小了吧。
这样小的循环量,不建议采用常规的循环水,直接采用去离子水加少量杀菌剂就可以了,采用封闭循环,水污染程度低,操作成本也不会高。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
如果采用常规水处理,一套加药就需要不少成本。
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
出水口,控制在0.3-0.8,祝你好运~~
顶部