环境分析 » 讨论区 » 分析百问 » 浓缩倍数从现在的3提高到5,可以节省多少补充水呢?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]浓缩倍数从现在的3提高到5,可以节省多少补充水呢?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

浓缩倍数从现在的3提高到5,可以节省多少补充水呢?

最近通过学习得知:浓缩倍数越高,排污(排盐)量就可以减少,补水量也就相应的减少。

加入把浓缩倍数从现在的3提高到5,可以节省多少补充水呢?我还需要提供哪些数据才能计算出大致的节水量?
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
排污量与系统蒸发量、浓缩倍数以及风吹损失有关。
一套系统,在循环量、换热温差以及运行环境一定的前提下,蒸发量和风吹损失也是固定的,而排污量为蒸发量除以(浓缩倍数减一),然后扣除风吹损失。例如:如果蒸发量为100方\小时,浓缩倍数由3提高到5,排污量可减少25方/小时。节水效果还是很客观的。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
排污量=蒸发量/(浓缩倍数-1)
所以浓缩5倍时可以较3倍时少排一半水。
顶部