小中大每年2000万吨循环水量,在一般的中型以上的工业企业来说算比较小的循环水系统。中型电厂或者钢铁厂的冷却水系统每年至少1亿吨循环水量,中型的炼油或者化工厂每年循环水量至少8000万吨以上;大型的水量更大。
对于这一类的冷却水系统来说,冷却系统比较大,很多情形下,同一系统内各水冷换热器以及冷却塔的流程距离可能是以千米计的,系统容积至少5000立方以上(多的可达数万立方),采用化学法更为合适。
现有的市场上的物理法无非是采用电场方式、磁场方式以及超声波这几种方式;对于结垢问题,物理法主要是通过加载一定的能量场来干扰循环水中成垢物质在结晶(垢)过程中的晶核成长阶段,使之不能形成严密的阵列,这就是所谓的晶格畸变作用;对于腐蚀、微生物或者黏泥问题,物理法原理不明,作用有限;但是,物理法的这种能量场的作用范围是有限的,据国外有关实验室做的试验,此类能量干扰只能暂缓成垢物质结晶的趋势,出了物理能量的作用范围,成垢物质的结晶趋势会快速恢复!而物理法能量场从目前现场应用和实际检测来看,其影响范围没有超过流程距离的百米的成功案例。
化学法的药剂可以随水流作用到系统的各个角落,对于中型(1000~2000吨/小时)以上的系统,目前还是最为可靠的方式;
客观的说:物理法更适合用于小系统或者在大系统中作为化学法的补充,对重点部位(或者系统死角)进行强化保护。
至于楼上说的化学法的那些问题,这都是以前传统人工加药时代的情况;目前通过自动加药方式已经不成为问题了,典型的有3D-Trasar控制技术和动态追踪平衡控制技术等等,药剂方面目前无磷甚至无锌的配方也已经不少了,完全符合环保要求的。