水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 2000m的长输管线用碳钢衬塑材质合适么?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]2000m的长输管线用碳钢衬塑材质合适么?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

2000m的长输管线用碳钢衬塑材质合适么?

脱盐水长输管线材质,现在备选材质有碳钢、碳钢衬塑、不锈钢!!!
碳钢衬塑这种材质长输用,是不是漏点多?连接方式是焊接还是法兰对接。
2000m的长输管线用碳钢衬塑材质合适么?
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
这种管道应该都是法兰连接,因为衬塑衬不了太长的管道,连接好了应该可以用很长时间的。
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
碳钢衬塑就可以啊,2000m不算长!
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
2000米的长输管道,不容易发生泄漏么,用碳钢衬塑的?楼上的朋友请回复下啊,你们那有实际的例子吗?
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
不锈钢管道最好!!碳钢衬塑管道必然采用法兰连接,运行压力较低、压力平稳无频繁波动可以考虑;碳钢管道也可以采用但是投用前必须冲洗干净运行中为防止腐蚀需要调整水的PH值呈碱性,停运检修后要进行冲洗才能投用,多用在电站除盐水输送。
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
6
 
我们工厂也是不锈钢....话说不锈钢最便宜,强度也够;衬塑安装挺麻烦的,每一节都要计算好长度,而且还贵。
碳钢材质禁止使用的。
顶部
apple_danny[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108090
精华 1
积分 910
帖子 1035
信誉分 102
可用分 1460
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
7
 
我原来工作单位,除盐水全部采用碳钢衬塑.
顶部
today@[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108091
精华 1
积分 907
帖子 1049
信誉分 102
可用分 1382
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
8
 
哈哈哈,这里有个什么误区?
我们的除盐水管道从1998年用到现在,碳钢的,没人有什么防范意识。
顶部
未完~待续[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108102
精华 0
积分 913
帖子 1045
信誉分 100
可用分 1366
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
碳钢衬塑吧,法兰连接没问题。希望对你有用。
顶部
80年代的人[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108103
精华 0
积分 879
帖子 1017
信誉分 100
可用分 1280
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
除盐水、一、二次盐水;设计院设计全部采用碳钢衬塑了,再高点钢衬四氟。衬塑管道安装比较方便,全部有行业标准限值生产,一般我们供货的项目,一次开车成功。
顶部