水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 循环水加酸调ph,第一次该加多少?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]循环水加酸调ph,第一次该加多少?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
疲惫黑眼圈[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108106
精华 0
积分 903
帖子 1026
信誉分 100
可用分 1363
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

循环水加酸调ph,第一次该加多少?

您好,前辈,请问一下,循环水加酸调ph,第一次该加多少,该怎摸加?每次又应该加多少喃?应该系统无法排污,目前已经出现了结垢的迹象,所以想加酸来控制。有没有具体的加酸公式?谢谢!
顶部
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
2007版国标应该有计算公式,齐冬子循环水编书也应有
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
公式计算可能会误差相对偏大,不推荐你用。

较简单可靠的做法是:
加酸前,首先根据你的阻垢缓蚀剂来确定要控制的碱度上限;
而后取现场水,定量滴定一下,使样品水达到所需的碱度控制点,可以得到样品水单位体积的加酸量;
初次加酸量可以按照保有水量乘以试验得到的单位体积加酸量,只要样品水有代表性,得到的数据会比较接近实际消耗量。
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 

回复 #3 =心晴= 的帖子

你这方法我曾经实地做过,发现测出结果不具参考性,我分析是水中碳酸盐的缓冲作用。也许每次检测水样多些会准些。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
循环水调PH值是不可取的方法。
现有循环水系统抑制循环水碱度和PH值升高的方法,就是加酸,这种方法利少弊多。诚然,循环水加硫酸可以延缓结垢的速度和频率。但是,凡循环水加酸的系统,照样出现结垢问题,而且腐蚀倾向大于结垢倾向,同样给企业带来不安全隐患。这些隐患表现在:SO42-在取代HCO3-、CO32-的同时,也与碳钢、铜、不锈钢、水泥等发生化学反应,形成的腐蚀产物对循环水系统的影响是非常严重的。比如:硫酸铜极易沉积在循环泵的叶轮上,发生镀铜现象,镀铜现象引起的电位差,造成电偶腐蚀,循环泵叶轮就会出现穿孔现象,导致循环泵出力下降,水温偏高,为系统结垢创造了条件。硫酸与水泥结合后,生成水合硫酸钙,水合硫酸钙体积大,于是冷却水池、立柱、横梁等表面就会出现鼓泡、脱皮、砂化。砂化后的颗粒吸入循环水泵后,在流速比较缓慢的部位(如:换热器、冷却塔填料)沉淀和阻塞,造成换热效果下降。硫酸与碳钢结合形成的硫酸铁、硫酸亚铁、氧化铁,结成锈瘤沉积在系统的各个部位,沉积在碳钢管道、管板上的锈瘤其底部又造成厌氧腐蚀,出现坑洞。所以说传统的加酸方法不是一种好办法。
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
如果已经结垢可以加一定量的稀硫酸,但必须要监控pH值,连续小量加的方式最好。可以参考《循环水pH调节和加酸量的问题》。
顶部