环境分析 » 讨论区 » 分析百问 » 请问各位治理COD超标有什么好办法啊 ?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]请问各位治理COD超标有什么好办法啊 ?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
mico_11[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107998
精华 0
积分 901
帖子 982
信誉分 100
可用分 1139
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

请问各位治理COD超标有什么好办法啊 ?

我们厂的雨水管网最近测出COD超标。请问各位治理COD超标有什么好办法啊 ?
顶部
花花[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108001
精华 0
积分 898
帖子 1015
信誉分 100
可用分 1224
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
你是什么厂,雨污分流没有?
如果没有雨污分流,就进行雨污分流,分流了,COD超标,说明你的地面未清理干净。
把能进入雨水管的地方清洗干净,不要让污水进入雨水管。
如果要处理其超标的雨水,把雨水接到污水厂处理就OK了。
顶部
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
好严重,都已经停产整顿了。雨水超标可以打到事故应急池,经过生化处理后再排放。
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
雨水COD超标,肯定是没有做好清污分流。赶紧对系统进行清理吧。不知道是什么样的企业,感觉应该是化工厂而不是炼油装置。最好的办法就是蒸汽吹扫与人工清理结合。
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
会不会是高浓度污水泄漏到雨水系统了,在雨水和污水并行的管段检查井分别取样分析,找到漏点处理掉。
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
肯定是污水泄漏到雨水系统,需細部截點追查.
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
可以用消防水冲洗,否则管网清污比较困难..
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
8
 
雨水本身的COd肯定是超标不了的,肯定是混进别的污染水了,要不就是COD测错了
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
公司的生产废水最好架空至污水处理站,如果原先的雨水管和污水管一起是地埋的,那就麻烦了,估计有串管的嫌疑,雨水管COD要求是小于100,您也没具体说到底超到了什么程度,排查的话最好借助于图纸,不然会很头疼
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
应该是排水体制的问题。
雨污分流已经没什么好说的啦,但是好多老厂没有初期雨水收集系统。
建议增设初期雨水收集池,目前可先将初期雨水排至事故池应急处理。
顶部