水轮机填料型的冷却塔比喷雾无填料型的靠谱

公司现在要上一套7000t/h的循环水,准备考虑采用喷雾型或者水轮机型的节能冷却塔,想恳请下,有没有人实际用过的,冷却效果和运行稳定性怎么样?个人感觉水轮机填料型的冷却塔比喷雾无填料型的靠谱。谢谢大家了
顶部
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
水轮机塔好!节能、热效率高。
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
二者的热负荷率都比较低,同样冷却条件下,冷却塔要比传统冷却塔大得多,如果设计温差大的系统不建议采用,毕竟冷却塔首要任务是满足冷却效率,其次才考虑节能!
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
4
 
水轮机的方式其实需要提高循环水系统回塔水的压力,如果要确保足够的空气流通量,增加的循环水水压不少的,因此节能效能有待论证。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
实际情况确实如您所说,喷雾型冷却塔冷却效率很一般,尤其是在夏天。水轮机虽说是采用无电驱动,其实消耗的也是循环水泵的压头,对回水压力要求很高,很难评价节能效果。我们设计的温差是8度,不是很大,领导对喷雾型冷却塔深信不疑。
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
常温冷却塔塔最高的设计温差一般是10度,5度以下属于中低负荷,8度温差不算小了。