环境分析 » 讨论区 » 分析百问 » 冷却器的循环水如果进口控制会有啥不好?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]冷却器的循环水如果进口控制会有啥不好?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

冷却器的循环水如果进口控制会有啥不好?

冷却器的循环水都是出口控制?为啥这样操作。有啥优点?如果进口控制会有啥不好?
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
提高换热器内冷却水的压力、避免汽化、保证满管流。
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
出口控制可以保证换热器内液体是充满的,换热是均匀的;如果使用进口控制则容易引起量小而无法保证均匀换热,而且在水温高时引起气化造成气阻使换热失败,存在冷后温度上升且存在安全隐患。
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
感觉其实就是控制压力范围吧  可以这么理解吧。
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
这个有一个度的曾经我们公司的锅炉冷渣器就是因为出口控制,阀门开度小,汽化爆管了,墙都打穿了
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
对油品冷却器而言,用冷却水人口阀控制弊多利少。控制入口可节省冷水,但入口水量限死可引起冷 104 却器内水流短路或流速减慢,造成上热下凉。采用出口控制能保证流速和换热效果。一般不宜使用入口控 制。
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
入口控制的话换热器不能满管,产生气阻影响传热。至于怕出口控制憋爆设备,那是你们的操作压力超过了设备压力。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 

回复 #7 舞疯 的帖子

如果冷却水走壳程,有啥不一样不
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
循环水比较脏,走壳程的话不好清理。换热效果的话区别不大。
顶部