标题:[未解决]反渗透加混床能否使脱盐水氯离子含量降到0.5PPM以下?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

反渗透加混床能否使脱盐水氯离子含量降到0.5PPM以下?

这个要看你的进水水质,和膜的使用周期。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
但我这不行,氯离子含量5PPM,新上设备要求小于0.5PPM!应怎样做?
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
5
 
这个要你们的具体情况了,进水情况,设备和树脂情况,我要分析一下是哪里的问题。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
即使过了离交,电导率也不可能完全降为零,不过你说的这个要求倒是可以到达。
你的反渗透出水电导是多少?
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
碳过滤器水电导0.238ms/cm,氯根32.8mg/L。混床出水电导1.06us/cm,氯根2.8.总感觉数据不对。
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
混床和电渗析都可以满足你的要求。你给的分析数据,至少说明氯根和电导率二者之一数据不太靠谱。
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
9
 
首先你的检测数据不对,可以再次确认。
其次,你检测下反渗透进,出口水质,确认一下是否能达到设计的脱盐率,判断膜是否堵塞。
最后检测下混床进出口水质,判断树脂情况。
寻找原因,才能知道进一步该怎么整改
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
一级除盐+混床,出水氯离子的含量降到0.02mg/L以下。