小中大我们的两只100m3 的氨水槽以前也同样存在此问题,放空管中会挥发出气氨,特别是夏天或贮槽进料液位上升时此现象更明显,放空管附近氨味很浓,漂到周围区域,使不少人以为气氨大量汇漏了呢。后来,我们采用了简单的方式,将氨水槽密闭起来(我们原来即采用玻璃管液位计,是密封的,而浮子式的则需要考虑此问题),两个槽的放空管集中到一个小的水封槽(约0.2m3的立式罐),插入液下约1m,水封罐的出口管放空,底部设一管子,通过阀门可以定期的或根据吸收后的氨水浓度回流到氨水槽,当然此氨水的浓度要稀一点的罗,不过,由于量少,对整个氨水贮槽的浓度影响很小。其技术关键是在氨水槽到水封槽的气氨管道上设置一个聚丙烯(PP)的止回阀,此止回阀是防止氨水槽的过低负压,当氨水槽出料后造成贮槽负压时,该止回阀动作,从大气中吸入空气补充到氨水槽,防止了氨水槽的过低负压,为何采用PP的止回阀呢?而不采用钢的呢?考虑的原因是塑料阀芯自重较轻,可以较低的压力即可动作,避免了钢阀芯的难以打开动作,可以防止氨水槽的过低负压。另外,需注意氨水槽到水封槽的气氨尾气管的管径不能太小,以免出料很大时的吸气来不及,而造成的氨水槽负压过低而损坏设备。我们使用了三年多了,原来的气氨逸出现象完全消除了,即使到夏天,周围也一点没有氨味,而且所担心的水封槽的氨水浓度短时间就会升高的情况没有发生,毕竟,气氨的挥发不多,只是氨属于恶臭气体,少量即味道很重了,以为浓度很高,其实不高。此方法相当简明实用,可以在类似情况下推广,我本来还想申请场的,但想想只是一个[wiki]化工[/wiki]上的小小技巧,没有必要搞得如此兴师动众,现拿出来,供同仁参考,真的很实用哦。如果用的好的话,请你说一声:谢谢我!