小中大阻垢剂添加量的计算一般由阻垢剂供应商通过软件计算所得。根据所计算的阻垢剂添加浓度、阻垢剂计量泵最大加药量、配药浓度,即可调整计量泵冲程与频率。例如系统进水量为100t/h,加药浓度为4ppm,计量泵最大加药量3.8L/h,配药浓度为20%,计算方法如下:
计量泵加药量=冲程%×频率%×计量泵最大输出量
计量泵加药量=100T/H×4ppm÷20%
=2L/H
2L/H=冲程%×频率%×计量泵最大输出量
=冲程%×频率%×3.8L/H
冲程%×频率%=53%
冲程可以约设定为65% 频率可以设定为82%。
注:上例中未考虑阻垢剂密度。