【求助】这样一个电压限制电路如下图

了个资料里面有这样一个电压限制电路如下图,如果接在母线正端的二极D1是稳压二级

就好理解了,电路原理为如果母线电压过高,高于稳压管的稳压值,稳压管被击穿,电流通过D1,电容和电阻流至地,起到降低母线电压的作用,D2防止在D1被击穿后母线短路。但是D1是超快速的高压二级管,如果电压过大管子不就被毁坏了吗?


查看积分策略说明
附件
2015-10-26 10:50
20150512_a8a1c22e3c5dc9518a93twVzyEVlb2T2.jpeg (12.45 KB)
 
顶部
QQ爱[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 128332
精华 0
积分 3321
帖子 1901
信誉分 100
可用分 11214
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-10-30
状态 离线
2
 

回复

恐怕不是这么回事吧?

二极管应该是个就像蒸馏一样的功能!

共模对于大地的电压,同时作用到+和-,当然是高频交流电压喽,所以正半周从右边的二极管流过,负半周从左边的二极管流过,压根不是神马稳压管,
顶部
xgy412[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 131549
精华 0
积分 2279
帖子 1257
信誉分 100
可用分 7776
专家分 0
阅读权限 255
注册 2015-1-29
状态 离线
3
 

回复

没太明白您的意思,能说的具体点吗?您说只对高频起作用?
顶部
p1900[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 129716
精华 0
积分 3273
帖子 1925
信誉分 100
可用分 11045
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-12-17
状态 离线
4
 

回复

高频走电容,低频走电阻!

对于直流母线的差摸电压来说,D1,D2,C,R都属于共模对地路径的。

共模电压也未必就没有直流电压,也就是直流偏置,至少电阻可以有直流偏置。所以高频信号在直流偏置上变化。两个二极管,显然是个整流电路的意思。

所以,你懂得
顶部
大大[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 130436
精华 0
积分 2187
帖子 1194
信誉分 100
可用分 7533
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-12-25
状态 离线
5
 

回复

显然,左边的电阻电容,可以提共低频或高频的对地共模电压路径。假如没有RC,则如右边所示,分布电容很小,即共模电压很大,但是分布电容的值并非固定,则共模电压在变化。而如果有了RC,则对地,可以有一个固定的电压,例如直流偏置,当然了是这个意思。而且C比分布电容大多了,所以高频共模干扰可以由此入地,而不经过高祖抗的分布电容了,就是说对直流的用电设备,短路了其可能的高频干扰,共模的
顶部
xgy412[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 131549
精华 0
积分 2279
帖子 1257
信誉分 100
可用分 7776
专家分 0
阅读权限 255
注册 2015-1-29
状态 离线
6
 

回复

Vi的负可以看作大地,至少变压器的N和PE是在变压器侧接在一起的。

如果R2,R3为开关电源,例如100khz的开关频率,则开关的电磁感应,就会通过R1,R4的路径来到大地,所以就形成了公共阻抗干扰。因为R1,R4的因为开关电磁感应而产生电压,这个电压就对R2,R3产生干扰。
顶部
今生如此[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 128421
精华 1
积分 2817
帖子 1550
信誉分 102
可用分 9358
专家分 10
阅读权限 255
注册 2014-11-1
状态 离线
7
 

回复

最后,需要补充的一点就是,一般都是把差模电压,例如220VAC的变压器端的电压当作是入户插座的电压,这是通常人们的做法,也是这里近似电路的做法。而实际上入户的电压,因为线路公共阻抗的因素,而可能是210VAC。所以差模电压应该是210VAC,但仍然把这个电压看作是220VAC。而其他的电压,就都看作是共模电压了。

只要你心里有上面的这个图,关于一切的干扰方面的问题,就都心里有数了!而这里的重点,就是变压器的电压才是真正的可看作理想电压源的输入电压,而其他的电压,即使你把入户210VAC看作是变压器电压,这个电压也是随着公共阻抗的电压变化而变化的。

所以,至此这个问题可以close了!