热分析 » 讨论区 » 经验共享 » 【求助】IGBT热分析

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:【求助】IGBT热分析

886爱[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 129817
精华 0
积分 2619
帖子 1417
信誉分 100
可用分 8549
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-12-20
状态 离线
1
 

【求助】IGBT热分析

材料里面没有6063铝材,只有6061,但是散热器现在都用的6063,所以想求一些6063的参数,现在只查到密度是2.69,散热系数是209左右。其他参数希望知道的大神告知一下如何设置。
第二是,水冷如何设置,AUTOCAD的模型如何导入。
望大神不吝指正。
顶部
wwwh[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 128411
精华 0
积分 3084
帖子 1727
信誉分 100
可用分 10252
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-11-1
状态 离线
2
 

【回复】

CAD模型导入的话,可以通过FloMCAD 模块,导入IGES,STEP,SAT等格式的文件。
顶部
malong[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 129814
精华 0
积分 3179
帖子 1898
信誉分 100
可用分 10775
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-12-20
状态 离线
3
 

【回复】

追问,我现在在CAD里建好了一个散热器的模型,也输出为SAT格式了,在FLOMCAD里能导入,但是无法导入进FLOTHERM,不知道怎么弄?
顶部
yuanyuan[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 128419
精华 0
积分 3587
帖子 2093
信誉分 100
可用分 12003
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-11-1
状态 离线
4
 

【回复】

点模型简化,左边工具栏应该是第二个吧,简化后然后点工具栏的魔术棒下面的那个就可以导入到菜单树中了
顶部
钻石[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 133666
精华 1
积分 2357
帖子 1329
信誉分 102
可用分 8246
专家分 10
阅读权限 255
注册 2015-2-5
状态 离线
5
 

【回复】

基本不用CAD文件导入,一般都是在Flotherm里自己建
导入之后又很多东西要重新改材料啊,重命名啊,觉得麻烦
再说flotherm建散热器模型很快啊

另外以前做IGBT仿真时,都是建的详细模型,七层结构,仿真和实测的误差一般都在5度以内
顶部
yuanyuan[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 128419
精华 0
积分 3587
帖子 2093
信誉分 100
可用分 12003
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-11-1
状态 离线
6
 

【回复】

就是把水道用Region建模,然后给region设置属性;
水冷还要注意一点是,Flotherm里本身收敛条件计算是按空气来算的,计算水冷要把收敛标准放大1000倍
顶部
冰激凌[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 128430
精华 0
积分 2798
帖子 1535
信誉分 100
可用分 9020
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-11-2
状态 离线
7
 

【回复】

很想知道7层结构是如何建的,希望高手把经验分享一下,另外还想问一下仿真和实测5度的温差是在什么方式下对比的,自冷还是风冷?
顶部