【求助】电除尘故障家给分析分析什么原因

我们电除尘两个除尘器的6个电场近两个月来,总间断性出现一、二次电压、电流摆动特别大的情况,把对应的整流变震得咕咚响,3个整流变的低压引线都给震断了,检查了控制和整流变都没有发现什么问题,且小修时检查内部没有大的问题,请各位专家给分析分析什么原因。
顶部
danzi[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 130799
精华 0
积分 1937
帖子 1033
信誉分 100
可用分 6443
专家分 0
阅读权限 255
注册 2015-1-8
状态 离线
2
 

【回复】

3个整流变的低压引线都给震断了,那是肯定的了!
顶部
哈密瓜[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 128271
精华 0
积分 2135
帖子 1149
信誉分 100
可用分 7083
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-10-28
状态 离线
3
 

【回复】

从上述现象来分析,首先应检查整流变压是否有问题,可通过脱开电场进行空升试验;2、检果整流变压器内部铁芯线圈螺丝是否松脱;3、整流桥是否损坏;
顶部
danzi[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 130799
精华 0
积分 1937
帖子 1033
信誉分 100
可用分 6443
专家分 0
阅读权限 255
注册 2015-1-8
状态 离线
4
 

【回复】

检查控制回路工作是否对称及控制导通的可控硅是否存损坏或特性不一致,上述原因都会导致整流流变压器出现偏励磁情况。
顶部
qinqinai[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 128422
精华 0
积分 3178
帖子 1855
信誉分 100
可用分 10762
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-11-1
状态 离线
5
 

【回复】

可能的原因:
(1)瓷瓶及高压连接部位曾经积灰,潮湿后产生放电,破坏了原绝缘件的耐压强度;
(2)除尘器的地线和电源零线连接一起并共用,导致接地电阻过大,也可能导致放电时对电网形成冲击干扰;
顶部
兔子[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 128223
精华 0
积分 3423
帖子 2045
信誉分 100
可用分 12135
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-10-27
来自 内蒙古乌兰察布集宁
状态 离线
6
 

【回复】

1)断电并将高压回路接地,用酒精擦拭放电部位,能发现有放电条纹或黑点。用酒精擦拭后可再试,如不能解决,更换原组件;
(2)将地线与零线分开,并测量地线的接地电阻,要求小于2欧姆。
顶部