讨论一下,循环冷却塔有电机带风机改为水轮机,效果如何?
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
目前我们这边有2处循环水站用的水轮机,效果情况夏天温度高,循环水温度降不下来的。没办法只能加泵运行。
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
风机改为水轮机,:看看循环水有没有剩余能量。如剩余较多,可考虑水轮机冷却
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
水轮机可以的,以前我们单位8台改了6台都市可以用的,就是水轮机的转速要调节好的
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
水轮机实际上是可行的,我们是专业做水轮机的
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
我们这已经改了,的确省电,但全部还不显示,带不起系统负荷,建议部分改造,风机,水轮机搭配使用
顶部
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
7
 
水轮机的改造节能量不如直接做水泵改造,换台小泵或切割叶轮,水轮机改造据了解目前大部分水轮机企业宣传都夸大节能效果。建议严格对系统富余量进行论证。据我了解目前没有哪家的改造是十分完美的,改造失败后期恢复很成问题。南京星飞、河海嘉誉、安徽菱电、安徽志诚等企业目前都在生产冷却塔用水轮机。
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
拿节能奖可以,使用效果不太好。
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
9
 
如果系统有余量就可以改,为了安全起见,可以部分改造,效果肯定会有的
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
看你们公司对循环水温度的要求,如果要求不高,可以改。还有改完后循环水泵电流增大,如果循环量小改完基本上不节省电