水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 有没有什么净化设备能够降低水中的电导率?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]有没有什么净化设备能够降低水中的电导率?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
11
 
补给水源的水质不行,电导不超过5000,问题都不大。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
12
 
这需要评价一下循环水中造成电导率高的离子组成是哪些,降低循环水电导率而不补新水,对于某些离子是可以实现的,但对于一些稳定的和溶解性相当好的离子,则很困难。

对于硬度离子,可以通过调节碱性来沉淀出去部分离子。但对于氯离子、钠离子等,如果不补充新水排放部分旧水,其他方法的成本就太高了。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
13
 
电导率数值到底有何实际意义呢,我感觉没有相关规定明确说明数值。麻烦楼主帮忙。谢谢了。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
14
 
循环水电导高,只要PH值不低于8,腐蚀可以排除,这时候想节水降电导,只能进行旁路水处理,水处理可以考虑先除浊除机械杂质再通过电渗析,脱除部分易溶盐,从根本上降低溶解固形物,我们可以做到循环水零排污
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
15
 
使用电渗析方法,可以降低电导率
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
16
 
电导率高就是循环水中盐分套多,可采用膜法(反渗透技术)除去盐分,降低电导率
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
17
 
什么设备最便宜? 膜法很贵的。
顶部