液质联用 » 讨论区 » 经验共享 » 【求助】请教山特UPS问题

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:【求助】请教山特UPS问题

光芒[使用道具]
二级
Rank: 2


UID 118040
精华 0
积分 148
帖子 55
信誉分 100
可用分 986
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-12-9
状态 离线
1
 

【求助】请教山特UPS问题

请教论坛里的大侠:实验室有台新的山特UPS,用了一年问题不断,修了四个月,依旧还有问题,工程师百般推脱。具体问题表现是:市电时UPS没有问题。但需要UPS电池供电时,明明UPS主机电池容量灯5个格都还亮着(即表示电量容量100%),但只放电了8min,电池指示灯已经开始闪烁,UPS的蜂鸣声也转化为短促的报警声,提醒电量不足。问题总结:对于UPS主机来说,电池容量灯不能正确显示电池放电过程。对于蓄电池来说,坚持时间太短。后来工程师又是修主机又是换电池,期间各种折腾各种艰辛就不说了。现在的状况是:UPS放电可以坚持四个小时。存在的问题是:UPS主机控制面板......
顶部
wu11998866[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 73743
精华 0
积分 569
帖子 797
信誉分 100
可用分 4850
专家分 0
阅读权限 255
注册 2011-9-27
状态 离线
2
 
如果在保修期内,天天打电话催催。呵呵
顶部
xueyouzhang[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 76770
精华 0
积分 470
帖子 640
信誉分 100
可用分 3996
专家分 0
阅读权限 255
注册 2011-11-9
状态 离线
3
 
还是要买质量信得过的厂家的
顶部
yjf1026[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 76421
精华 1
积分 497
帖子 670
信誉分 102
可用分 4116
专家分 10
阅读权限 255
注册 2011-11-5
状态 离线
4
 
可以试下当报警声响起时候还能维持多久时间?
顶部
yjf1026[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 76421
精华 1
积分 497
帖子 670
信誉分 102
可用分 4116
专家分 10
阅读权限 255
注册 2011-11-5
状态 离线
5
 
把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。
顶部
yjf1026[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 76421
精华 1
积分 497
帖子 670
信誉分 102
可用分 4116
专家分 10
阅读权限 255
注册 2011-11-5
状态 离线
6
 
10号灯(也就是你图中画圈的地方)闪烁代表就是电池低电量或是电池未接
顶部
boom[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 73296
精华 2
积分 312
帖子 216
信誉分 104
可用分 1931
专家分 20
阅读权限 255
注册 2011-9-21
状态 离线
7
 
我们也出现亮灯不对,厂家换主板好了。
顶部
mooon[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 73200
精华 0
积分 162
帖子 84
信誉分 100
可用分 1161
专家分 0
阅读权限 255
注册 2011-9-20
状态 离线
8
 
你的机头是多少K的,电池是多少V多少组的,这些都会影响你的供电时长,一般UPS的持续供电在1小时左右就很不错了,你的能到4小时?
顶部
boom[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 73296
精华 2
积分 312
帖子 216
信誉分 104
可用分 1931
专家分 20
阅读权限 255
注册 2011-9-21
状态 离线
9
 


QUOTE:
原帖由 mooon 于 2016-3-23 11:26 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')
你的机头是多少K的,电池是多少V多少组的,这些都会影响你的供电时长,一般UPS的持续供电在1小时左右就很不错了,你的能到4小时?

时间是任意配置的,15分钟-24小时都可以配置。
他们配置的电池组容量大
顶部
光芒[使用道具]
二级
Rank: 2


UID 118040
精华 0
积分 148
帖子 55
信誉分 100
可用分 986
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-12-9
状态 离线
10
 


QUOTE:
原帖由 yjf1026 于 2016-3-23 11:21 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')
把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。

在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?
顶部