液质联用 » 讨论区 » 经验共享 » 【求助】请教山特UPS问题

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:【求助】请教山特UPS问题

yjf1026[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 76421
精华 1
积分 497
帖子 670
信誉分 102
可用分 4116
专家分 10
阅读权限 255
注册 2011-11-5
状态 离线
11
 


QUOTE:
原帖由 光芒 于 2016-3-23 11:27 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')

在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?

那怎样设置供电时间啊?有没有接外围设备
顶部
uuooii[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 107968
精华 0
积分 363
帖子 345
信誉分 100
可用分 2631
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
12
 
可以试下当报警声响起时候还能维持多久时间?

==================================================================

连接着仪器,不敢试报警声响起维持多久。但不带负载的话,试验有没何用处
顶部
uuooii[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 107968
精华 0
积分 363
帖子 345
信誉分 100
可用分 2631
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
13
 
把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。

============================================

以前也怀疑过电池的问题,所以电池全部换成新的了。
顶部
按照要求来还是要建议验收供电时间的,但是挂上满负荷的负载用电池放电,可能有些公司也不能满足条件,仪器不管待机还是实验的时候都无法达到满负荷工作。
顶部
yjf1026[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 76421
精华 1
积分 497
帖子 670
信誉分 102
可用分 4116
专家分 10
阅读权限 255
注册 2011-11-5
状态 离线
15
 


QUOTE:
原帖由 uuooii 于 2016-3-23 11:40 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')
把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。

============================================

以前也怀疑过电池的问题,所以电池全部换成新的了。 ...

因为现在很多电池容量都不足,表面上虽然电压足够,但是放不出来电流,也就造成了你现在的状态。
还有办法就是你打山特客服电话,申请换块主板看下,报修成功之后山特工厂会安排授权的工程师来上门服务,如果能解决那是最好了。
顶部
9900[使用道具]
三级
Rank: 3Rank: 3


UID 75149
精华 0
积分 399
帖子 478
信誉分 100
可用分 3216
专家分 0
阅读权限 255
注册 2011-10-19
状态 离线
16
 
在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?
厂家认为刚装的新机能够负载两个小时就合格。
顶部