小中大理论上没什么不同。在线色谱的主要差异有这样几点:
1、复杂的样品处理和切换系统。
实验室色谱永远没有这么复杂的现场样品处理系统。这部分是在线色谱最容易出问题的地方。其实离线色谱也是一半以上的问题出自采样进样。。。。
2、缩短分析时间所必须的柱子切换系统。
实验室分析40分钟一个样品没问题。在线色谱5分钟不出数据,就没什么价值了,因为他要实时指导操作。所以很简单的一根柱子出完峰结束的实验室色谱,在线却要把这一根柱子切成3段,轻组分走一圈不算还要回来重复走2段,要经过5个分段;但中等组分却只走2段,而重组分只走一段。检测器也因此设了2个或者3个,甚至有TCD会设在两个柱子之间。
3、确保时间重复性所要求的稳定性。
离线为了高柱效非常喜欢毛细管,甚至非常细口径的毛细管。在线色谱非常不喜欢毛细管,只在非常必须的时候使用宽口径毛细管。这是因为在线没有人去为每一个谱图确认色谱峰是否正确识别,所以必须保证出峰时间非常稳定,所以不喜欢毛细管柱这样保留时间不很稳定的柱子。特别是不喜欢程序升温。但在线色谱可以设多个柱箱,不同柱子放不同柱箱保持不同温度是可以的。
4、防爆要求导致的色谱结构差异。
在线色谱通常柱箱加热都是用加热块加热空气,然后用热空气吹入柱箱来给柱箱加热的。这样是为了防爆。。。当然很多时候还要做防爆的分析小屋。
5、数据传输和历史数据。
工艺是要求在总控制室看到在线数据的,而且要看历史数据的,例如聚合级乙烯中乙炔含量随时间变化的趋势。这套数据传输和历史数据系统,是离线色谱根本没有的。
。
我也做过在线分析技术员,也讲在线分析课程,也曾经负责过横河色谱,用过西门子的。。。。我觉得差不多啊!