环境分析 » 讨论区 » 分析百问 » 节能冷却塔冷却效果和运行稳定性怎么样?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]节能冷却塔冷却效果和运行稳定性怎么样?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
fantacy[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 107999
精华 1
积分 971
帖子 1097
信誉分 102
可用分 1287
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

节能冷却塔冷却效果和运行稳定性怎么样?

公司现在要上一套7000t/h的循环水,准备考虑采用喷雾型或者水轮机型的节能冷却塔,想恳请下朋友们,有没有人实际用过的,冷却效果和运行稳定性怎么样?个人感觉水轮机填料型的冷却塔比喷雾无填料型的靠谱。谢谢大家了
顶部
hey_bye[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108004
精华 0
积分 976
帖子 1131
信誉分 100
可用分 1467
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
水轮机塔好!节能、热效率高。
顶部
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
二者的热负荷率都比较低,同样冷却条件下,冷却塔要比传统冷却塔大得多,如果设计温差大的系统不建议采用,毕竟冷却塔首要任务是满足冷却效率,其次才考虑节能!
另外,水轮机的方式其实需要提高循环水系统回塔水的压力,如果要确保足够的空气流通量,增加的循环水水压不少的,因此节能效能有待论证
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
实际情况确实如您所说,喷雾型冷却塔冷却效率很一般,尤其是在夏天。水轮机虽说是采用无电驱动,其实消耗的也是循环水泵的压头,对回水压力要求很高,很难评价节能效果。我们设计的温差是8度,不是很大,领导对喷雾型冷却塔深信不疑。
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
常温冷却塔塔最高的设计温差一般是10度,5度以下属于中低负荷,8度温差不算小了。
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
水动风机冷却塔及喷雾塔的不建议在新建项目中上马,节能量没法界定,建议慎重。
顶部
outeer[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108008
精华 0
积分 997
帖子 1173
信誉分 100
可用分 1566
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
水轮机利用的是系统富裕能量,如果富裕能量不足,是无法保证风机正常运行的,如果富裕能量充足,其冷却效果是和传统冷却塔一样的,节能效果非常显著,维护保养也很方便,这个问题的关键在于系统富裕能量的计算。另外,喷雾塔时间一长,喷嘴雾化效果不好就会影响冷却效果,而且塔的体积过大,不建议采用。
顶部