环境分析 » 讨论区 » 分析百问 » 后冷器打开后有黑斑是怎么回事?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]后冷器打开后有黑斑是怎么回事?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

后冷器打开后有黑斑是怎么回事?

后冷器打开后有黑斑是怎么回事?
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
冷却塔水质处理可能不达标,明显的水垢,并且铜管有轻微的腐蚀现象
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
可能用的是河水哦,我们用的是RO产的水
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
我厂循环水电导3000,氯离子1000
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
用的是河水,经絮凝,离子交换处理过的水,电导低,PH偏高点
顶部
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
循环水水质的控制指标都算是明确,但是每个企业的实际使用情况不一样。上面这个冷凝堵死了,请尽快清晰,时间久了腐蚀就来了
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
换热器即结垢又有腐蚀,如果采用河水,只要药剂好完全不需要离子处理,进水只要经过简单过滤就可以正常使用。请提供进水及循环水水质数据。
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
8
 
补水有问题、循环水控制也有问题,具体要看水质了。最好再有垢样有分析。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
应该是锈垢和粘泥。建议分析一下垢样!
先将垢样于105℃用烘箱烘干。取一定量垢样用10%盐酸溶解,能溶解且有气泡的是碳酸钙垢。水溶液颜色变黄说明垢里有铁锈;再将酸液溶解,如果不溶物有溶解,应该是磷酸盐垢;在酸溶液里加入一定量氢氟酸,不溶物出现溶解,说明垢样含有硅酸垢!生物不溶物为生物粘泥!
还可根据补水和循环水质报告计算是否有钙流失,检测循环水铁含量判断腐蚀情况!循环水浊度和COD判断系统粘泥和菌藻情况!
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
10
 
明显的是结垢和腐蚀,提供下循环水数据吧。初步推断是钙离子过高,补水没有预处理,长时间没有预膜了吧。腐蚀离子高,浊度也不会低。