环境分析 » 讨论区 » 分析百问 » 为什么循环水中硬度大于碱度的时候会存在结垢趋势?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]为什么循环水中硬度大于碱度的时候会存在结垢趋势?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 1  
kaixinjiuhao[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106687
精华 0
积分 1533
帖子 1886
信誉分 100
可用分 2236
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-3
状态 离线
1
 

为什么循环水中硬度大于碱度的时候会存在结垢趋势?

为什么循环水中硬度大于碱度的时候会存在结垢趋势?
顶部
大球球[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108023
精华 0
积分 934
帖子 1088
信誉分 100
可用分 1480
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
循环水中的硬度是一个统称,也就是钙、镁离子,这两种离子就是水垢的主要成分,多了肯定是会结垢的。碱度过大也会结垢,但这种垢较软。循环水的要求请参见国家规范GB50050-2007
顶部
美丽婷婷[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106600
精华 0
积分 1569
帖子 1937
信誉分 100
可用分 2482
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
我们单位现在通过加药,循环水碱度降低到5.0左右,但是硬度依然很高
顶部
双_视野[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108026
精华 1
积分 956
帖子 1108
信誉分 102
可用分 1400
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
加药后,你觉得是硬度高好还是硬度不高好.
顶部
莫莫莫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108028
精华 0
积分 925
帖子 1070
信誉分 100
可用分 1457
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
我们单位因为原水硬度就高,在1000左右,碱度也将近8.0,现在加药硬度没有变化,就是按照厂家的思路,降低碱度,防止结垢
顶部
千里之外[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108029
精华 0
积分 936
帖子 1091
信誉分 100
可用分 1452
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
没有这种说法。
硬度大于碱度并不说明结垢趋势大,只不过说明水中的硬度除了碳酸盐组成的硬度外,还存在其他形式的硬度,诸如氯化物、硫酸盐组成的硬度等等。
顶部
grace![使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106596
精华 0
积分 1536
帖子 1891
信誉分 100
可用分 2406
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
7
 
每个单位的要求有所不同,管线材质也有可能不同,但是都对水的硬度和PH值有要求,哪个高了都会结垢的。
我们这边要求PH值低一点,硬度也有固定指标。
顶部
巅峰时刻#-#[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108030
精华 0
积分 922
帖子 1064
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
循环水结垢是由两个因素决定:一个是水的碱度,一个是水的硬度。

一般水的碱度是由水中碳酸根、碳酸氢根组成,碱度高时,碳酸根相对也会高。
水的硬度则是由水中钙镁离子总和组成。

结垢则是以形成碳酸钙为主的垢,那么当循环水中碱度与硬度乘积达到一定的阈值时,才会有结垢倾向。仅一个因素不能说明结垢倾向。

参考一下这个例子,15%的氯化钙和氯化镁的混合溶液,硬度足够高了吧,碱度低到接近零,但不会结垢。

楼主您阐述的观点是不正确的。
顶部
hero_b[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108031
精华 0
积分 919
帖子 1057
信誉分 100
可用分 1425
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
9
 
水的碱度是指水中含有能接受氢离子的物质的量,例如氢氧根,碳酸盐,重碳酸盐,磷酸盐,磷酸氢盐,硅酸盐,硅酸氢盐,亚硫酸盐,腐植酸盐和氨等,都是水中常见的碱性物质,它们都能与酸进行反应.因此,选用适宜的指示剂,以酸的标准溶液对它们进行滴定,便可测出水中碱度的含量.
碱度可分为酚酞碱度和全碱度两种.酚酞碱度是以酚酞作指示剂时所测出的量,其终点的pH值为8.3;全碱度是以甲基橙作指示剂时测出的量,终点的pH值为4.2.若碱度很小时,全碱度宜以甲基红-亚甲基蓝作指示剂,终点的pH值为5.0.
顶部
迷糊小鬼[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108089
精华 0
积分 906
帖子 1051
信誉分 100
可用分 1422
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-28
状态 离线
10
 
硬度(即水中钙镁含量)的测定(EDTA滴定法)
在pH为10.0+-0.1的被测溶液中,用铬黑T作指示剂,以乙二胺四乙酸二钠盐(简称EDTA)标准溶液滴定至蓝色为终点,根据消耗EDTA标准溶液的体积,即可计算出水中硬度的含量.
暂时硬度又叫碳酸盐硬度,永久硬度又叫非碳酸盐硬度.一般硬度和碱度都可以以碳酸钙计.
当总硬度>总碱度时,碳酸盐硬度=总碱度,非碳酸盐硬度=总硬度-总碱度.
顶部