标题:[未解决]环境温度稍微高一点儿,风机效率就立马降低

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
孤独的渔夫[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108011
精华 0
积分 967
帖子 1094
信誉分 100
可用分 1310
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

环境温度稍微高一点儿,风机效率就立马降低

我厂的污水处理厂所用的离心式鼓风机给SBR池曝气用,但是环境温度稍微高一点儿,风机效率就立马降低,严重时喘振停机,现在只是在风机外侧加了一路冷却水,但是效果还是不好,请教一下各位朋友有什么好方法没有,望不吝赐教,谢谢!
顶部
敬候佳音[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108013
精华 0
积分 948
帖子 1075
信誉分 100
可用分 1388
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
那就是选型时出现了问题,最好找厂家看看设计时的安全量有多少,能不能调整.
顶部
倾轻地[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106599
精华 0
积分 1579
帖子 1917
信誉分 100
可用分 2528
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
请把风机扇叶进行清理,看看滤网等风道有无堵塞,检查后试运行看看
顶部
雨儿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108014
精华 0
积分 966
帖子 1112
信誉分 100
可用分 1438
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
想问问有什么其他可以使其运行温度降低的方法?
顶部
落叶无声[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108016
精华 0
积分 960
帖子 1099
信誉分 100
可用分 1446
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
旁边拿风扇吹着降温  
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
6
 
你这风机是变频的吧
那就不是大问题,就是厂家选型的时候,假设按照最高温度40度,但实际的温度和湿度超过了选型时的最大值,风机风量增大,转速增加,这个工况点靠近喘振区了,所以就容易发生这样的情况。
还有的是,厂家原始选型的时候,出于价格方面的考虑,也许你的型号,刚好卡在两个机型中间,所以用小的机器勉强够你最高温度,所以就选小的。
你可以在控制系统中设定一下,不要让机器上到这个转速就可以了。
效率降低是正常的,一般都是你提供的正常工作点效率最高,温度湿度一变化,效率就会下降。
喘振不是因为你机器的温度高了才喘振的,你给机器降温没用,喘振从曲线上来说,是因为风机的工况点偏移到了喘振区域了
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
7
 
现在中国人有自己的磁悬浮鼓风机了!传统风机慢慢被替代。
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
8
 
加个轴流风机 对着风机吹
顶部