水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 电导率700多,大神们分析哈,什么原因导致?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]电导率700多,大神们分析哈,什么原因导致?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
我是夜猫子[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108015
精华 1
积分 949
帖子 1094
信誉分 102
可用分 1430
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

电导率700多,大神们分析哈,什么原因导致?

我们的循环水在一次封闭杀菌后,在不加酸的情况下,PH7.6,现在回升到7.8左右,前几天分析的指标,碱度(255)和COD(139)都超标了,浊度12这些,正常时6.7左右,浓缩倍数2左右,旁滤池反洗周期1小时,电导率700多,大神们分析哈,什么原因导致,如何处理???在线等。
顶部
倾尽温柔[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108017
精华 0
积分 973
帖子 1125
信誉分 100
可用分 1386
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
杀菌剂有没有问题呀?最好把水质报告发上来大家看一下,根据你说的事情,浓缩倍数2,不影响正常使用
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
3
 
浊度升高是杀菌以后的问题吧,杀菌前的水质报告拿出来对比一下。COD和碱度是多少,杀菌后排污有没有及时排出。
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
有个换热器漏,工艺介质有甲醇、氢气、一氧化碳和二氧化碳等,关键是还不能切出来处理,还得坚持运行一个月。这个月的物耗高的很咯
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
5
 
最近一个月,一定要加强杀菌,尽量投加非氧化杀菌剂,以防止氧化性杀菌剂将甲醇氧化为甲酸,造成PH急剧降低,系统腐蚀。
二氧化碳的泄露,还会造成系统PH降低,应密切关注系统PH,如果PH出现下降,可加大置换,必要时投加纯碱。
缓蚀阻垢剂方面:应尽量增加缓蚀剂的比例,以确保缓蚀效果达标。
在没切换之前,可适量降低浓缩倍数,加强排污。
顶部
星星……[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108020
精华 0
积分 941
帖子 1102
信誉分 100
可用分 1450
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
6
 
微量甲醇泄漏对循环水污染机理的探讨 可以去看看
顶部