反渗透出现以下问题是什么原因造成的?

关于反渗透出现以下问题是什么原因造成的?
工艺:原水→原水泵→砂滤→炭滤→保安过滤器→高压泵→反渗透系统
问题:1、保安过滤器的出水压力比进水压力要高。
          2、反渗透膜间压力比膜后出水压力要高。(反渗透系统总三个压力,为膜前、膜间和膜后)
顶部
舞疯[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106595
精华 0
积分 1583
帖子 1945
信誉分 100
可用分 2489
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
2
 
我厂的流程原水→原水泵→多介质过滤器→盘式过滤器→超滤→超滤水箱→加压泵→保安过滤器→高压泵→反渗透系统
顶部
翔少爷[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108018
精华 0
积分 955
帖子 1109
信誉分 100
可用分 1444
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
压力的变化一单都是堵塞造成的吧?滤芯或者膜堵了?
顶部
小米粒[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108019
精华 0
积分 956
帖子 1111
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
第一个问题:这个情况,滤芯可能没有堵塞,应该是你的原水泵流量比高压泵大,造成的。你可以适当调解下你高压泵频率,如果进膜压力较大的话,可以调低一下原水泵的压力。
第二个问题:这个现象没有什么不妥,膜间压力应该是段间压力,段间压力就是比膜后压力大!因为经过膜之后,会有压力损失!