环境分析 » 讨论区 » 分析百问 » 循环水回水上塔阀门开度一般开多少啊?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]循环水回水上塔阀门开度一般开多少啊?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
青青子衿[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108003
精华 0
积分 978
帖子 1116
信誉分 100
可用分 1335
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
1
 

循环水回水上塔阀门开度一般开多少啊?

循环水回水上塔阀门开度一般开多少啊, 可不可以全打开(开一台送水泵,去两台凉水塔)。
顶部
兜兜[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108005
精华 0
积分 949
帖子 1098
信誉分 100
可用分 1448
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
2
 
上塔的阀门一般只做开关用,不做调节以保证回水顺畅。
调节上塔水量时只选择进几个塔,如果个别塔存在故障,冷却效果不好时也可以关小此塔进水阀门(不过只限于故障状态下)。
循环水的水量调节是通过水泵的流量确定的,循环量基本固定,水温是主要的调节手段,用风机的开停、风扇叶片的角度调整、进水池旁路等手段进行调整。
顶部
mr.henry[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108006
精华 0
积分 982
帖子 1124
信誉分 100
可用分 1339
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
3
 
可以全开,回水阻力可以小些
顶部
娜爷~[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108007
精华 0
积分 982
帖子 1143
信誉分 100
可用分 1455
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-27
状态 离线
4
 
可以全开,调节回水系统的余压,一般保证返回凉水塔的压力在0.1Mpa上下即可
顶部
小书虫[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 106593
精华 0
积分 1604
帖子 1947
信誉分 100
可用分 2530
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-1
状态 离线
5
 
管道上没有阀门 就不用考虑这个了
顶部