水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 为什么电导率不一样?而且差距很大?

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]为什么电导率不一样?而且差距很大?

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
11
 
通过循环水和补水的水质分析数据判断一下,如果电导率和其他离子浓度都成比例的增加,(例如:氯根、镁离子、硅酸盐等)这表明该系统为自然浓缩。如果其中某个离子浓缩倍数特别高,或者这些离子浓缩倍数差距很大,再结合被冷却介质以及周边其他水域的特点,判断系统泄漏点。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
12
 

回复 #5 不化妆的lay 的帖子

如果控制不好,几个月就会结垢腐蚀。
另外,如果那套系统没有运行,而是放置一晚上,基本不会出现浓缩,电导率基本不会变。电导率增加一倍多,肯定是有泄漏。除了电导率其他数据有什么变化, 你们检查过吗?可以列出来让大家讨论一下。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
13
 
通过补水和循环水的各个指标数据的对比,再与浓缩倍数比较,可以看出什么指标不正常。电导率只能通过排污或者反渗透设备去除
顶部