水质监测 » 讨论区 » 分析百问 » 硫酸含量为5%体积浓度,现想将它冷却到35°C

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:[未解决]硫酸含量为5%体积浓度,现想将它冷却到35°C

  [未解决]本主题悬赏 可用分 10  
艾玛@加油[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108107
精华 0
积分 906
帖子 1032
信誉分 100
可用分 1464
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
1
 

硫酸含量为5%体积浓度,现想将它冷却到35°C

现有一温度为60°C的含硫酸废水,硫酸含量为5%体积浓度,现想将它冷却到35°C,请教有何好方法
顶部
=心晴=[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108108
精华 0
积分 914
帖子 1048
信誉分 100
可用分 1492
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
2
 
水冷,比较不错。利用盘管方式
顶部
不化妆的lay[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108110
精华 2
积分 903
帖子 1038
信誉分 104
可用分 1520
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
3
 
硫酸含量为5%体积浓度废水腐蚀非常强,使用常规的304、316都不能满足需要,建议使用316L或陶瓷设备进行冷却,可以选择盘管或夹套的方式进行热交换。
顶部
哦买噶[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108111
精华 0
积分 889
帖子 1018
信誉分 100
可用分 1376
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
4
 
降温就用冷水吧,这个温度可以使用碳钢衬氟管道阀门
顶部
集贤阁[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108112
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1372
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
5
 
生产中用干式螺杆泵吧,这样就没有污水处理了,而且耐腐蚀
顶部
哈达[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108113
精华 0
积分 873
帖子 1005
信誉分 100
可用分 1418
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
6
 
若水量不大,可以考虑双套管;酸走管内,冷却水走夹套管,材质316L。
顶部
化小样[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108114
精华 0
积分 852
帖子 983
信誉分 100
可用分 1330
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
7
 
200t/h,无法采用循环水,看来只能用冷冻水了
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
8
 
能介绍下大概情况吗?板式不行吗?省地方 效率高
顶部
明灰灰[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108115
精华 0
积分 839
帖子 957
信誉分 100
可用分 1274
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
9
 
或者直接放入水冷搪瓷釜里冷却后回搪瓷罐不,风冷却就好了吗
顶部
誓言@谎言[使用道具]
四级
Rank: 4


UID 108116
精华 0
积分 842
帖子 963
信誉分 100
可用分 1352
专家分 0
阅读权限 255
注册 2013-4-29
状态 离线
10
 
冷却塔进行风冷却 祝你好运!
顶部