电分析 » 讨论区 » 经验共享 » 【求助】关于电伴热 功率及伴热比问题

采购询价

点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》

 
需要登录并加入本群才可以回复和发新贴

标题:【求助】关于电伴热 功率及伴热比问题

无怨无悔[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 131725
精华 0
积分 1640
帖子 820
信誉分 100
可用分 5321
专家分 0
阅读权限 255
注册 2015-2-4
状态 离线
1
 

【求助】关于电伴热 功率及伴热比问题

如题,问两个问题,望海友解答
1 什么是伴热比?
2 电伴热总功率与热损失 输出功率之间的关系是怎么样的?
3 电源点?
  相关问题结合下图帮我分析一下,先说谢谢了!损失

伴热带
类型

输出

功率

伴热比

伴热带
长度

起动

电流

运行

电流

电源点

操作

电压





W/M


W/M


M






15.0


18.4

1

160

30.60

15.00

2

220
顶部
wwwh[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 128411
精华 0
积分 3084
帖子 1727
信誉分 100
可用分 10252
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-11-1
状态 离线
2
 

【回复】

1、伴热比应该是伴热带的长度与管道长度的比值,
2、热损失+输出功率应该等于总功率。
3、电源点数是指整个伴热所需要的接入电源的个数,你数据表示每个电源只能维持80m的管道伴热。
顶部
灵魂[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 131724
精华 0
积分 1538
帖子 756
信誉分 100
可用分 5071
专家分 0
阅读权限 255
注册 2015-2-4
状态 离线
3
 

【回复】

电伴热带耗电量如何计算?通过下列表格关系我们可以根据实际使用的电伴热带长度,及电源点计算。
顶部
PP熊[使用道具]
一星
Rank: 6Rank: 6


UID 128277
精华 1
积分 3330
帖子 1976
信誉分 102
可用分 11412
专家分 10
阅读权限 255
注册 2014-10-28
状态 离线
4
 

【回复】

电伴热带每小时耗多少度电?这要看您使用的电伴热带/伴热电缆的功率大小了,请仔细查看相关电伴热带的产品说明。
例如:30W的恒功率电伴热带,每米每小时就是30W的电耗。如果一共是100米电热带,每小时就是3千瓦时,也就是3度电的电耗。
就目前市场上看,用户大多数都是使用自控温电伴热带。如果是自控温电伴热带的话,实际功率要小于标称功率。因为自控温电伴热不是一直持续工作的,温度达到一定值后会退出。温度降到一定值,又会自动投入。自控温电加热带,环境温度与维持温度的差数越大功率较大,环境温度与维持温度的差数越小功率越小。
顶部
danzi[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 130799
精华 0
积分 1937
帖子 1033
信誉分 100
可用分 6443
专家分 0
阅读权限 255
注册 2015-1-8
状态 离线
5
 

【回复】

1、伴热比应该是伴热带的长度与管道长度的比值。
2、热损失+输出功率应该等于总功率。
3、电源点数是指整个伴热所需要的接入电源的个数,你数据表示每个电源只能维持80m的电伴热带
顶部
dadaai[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 130698
精华 0
积分 2001
帖子 1042
信誉分 100
可用分 6336
专家分 0
阅读权限 255
注册 2015-1-5
状态 离线
6
 

【回复】

我想给我这里的蒸汽流量计换个电伴热,蒸汽温度在四百三左右,现在是直接缠到导压管上的,可是一排污,再通汽的时候经常会把伴热带给烫化,导致连线,如果给伴热带穿个渡锌管的话,又会经常冻导压管。应该用个什么样的伴热带啊?还有如果现在开始作好伴热带,等到了冬天在用会不会因为时间长而出现什么问题啊?谢谢
顶部
xiaoxiaojinglin[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 131600
精华 0
积分 2351
帖子 1302
信誉分 100
可用分 7817
专家分 0
阅读权限 255
注册 2015-1-31
状态 离线
7
 

【回复】

您所选择的电伴热带的绝缘材质不对。

对于高温用的电伴热带,应该用玻璃纤维绝缘的材质,或自己制作伴热带,将电热丝用绝缘瓷管串起来再进行缠绕导压管,然后用隔水材料包裹。塑料材质很少有能够耐温400度的。另外铠将的加热管也可以,但可能形状上有一定的限制。
顶部
小熊妮妮[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 128231
精华 0
积分 1571
帖子 782
信誉分 100
可用分 5313
专家分 0
阅读权限 255
注册 2014-10-27
状态 离线
8
 

【回复】

这种情况采用轻伴热,先用隔热板在导压管上缠一层,再用伴热电缆缠,最后外面用保温棉包好,用白铁皮包住。有标准SH_3126-2001
顶部
mimima[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 131698
精华 0
积分 2728
帖子 1615
信誉分 100
可用分 9431
专家分 0
阅读权限 255
注册 2015-2-3
状态 离线
9
 

【回复】

你是测量蒸汽流量的吗?
那为什么不在孔板出口装两个隔离罐啊,在隔离罐里装满隔离液,然后用一般的电加热就能给导压管加热,很经济实惠啊,也不用担心温度问题,检修时也不会出现烫伤的,我们公司基本上所有测蒸汽流量的都改成隔离罐模式的测量啊
顶部
danzi[使用道具]
五级
Rank: 5Rank: 5


UID 130799
精华 0
积分 1937
帖子 1033
信誉分 100
可用分 6443
专家分 0
阅读权限 255
注册 2015-1-8
状态 离线
10
 

【回复】

直接用蒸汽伴热管,加疏水器,截至阀,或者将仪表放在比取样点高的地方,取样管设一个比仪表高的高点,取样点到取样管的高点的冷凝水会流回主管线并保持较高温度,利用此温度保证仪表和取样管不被冻结.
顶部