高大空间的气体灭火系统

查看完整版本请点击这里:
高大空间的气体灭火系统
  气体灭火系统适用于水灭火系统不能适应的大场合,但是气体介质占地面积大,难以储存。

  一、气体灭火系统的发展与应用

  早期用于军事领域,后逐渐推广到民用领域,灭火机理为化学反应,消耗火焰中的自由基,抑制燃烧的链式反应,灭火速度快,灭火彻底,适用于水灭火系统不能使用的场所与物质。

  如;液体火灾:煤油、汽油、乙醚、苯等

  气体火灾:甲烷、煤气、天然气、丙烷等

  电气火灾:带电设备与电气线路、变配电设备、发电机、高、低压变压器等

  贵重物品火灾:档案馆、图书馆藏书楼、中央计算机房、通讯设备机房等

  二、气体灭火系统分类

  1、全淹没式系统;

  在规定的时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀充满整个防护区域。

  2、局部应用系统;

  向保护对象按设计喷射强度直接喷射,并持续一定时间的气体。

  3、有管网系统;

  通过管网向防护区喷射灭火剂。

  4、组合分配式系统;

  用一套灭火剂贮存装置,通过选择阀等控制组件来保护多个防护区域,总用气量只考虑一个最大的防护区。

  5、独立单元系统:仅限于保护一个防护区域。

  6、无管网灭火系统,又称为预置灭火系统;

  按一定的条件,将灭火剂、喷嘴等设备预先组装起来的成套灭火装置。

  三、气体灭火系统组件及设计要求

  1、系统组件

  有管网灭火系统由贮存容器、容器阀、选择阀连接软管、止回阀、集流管、输送管道及管道附件、喷嘴、泄压装置、启动气源瓶、启动装置、报警联动控制设备组成。

  2、设计参数:防护区体积、选定的气体灭火介质及设计灭火浓度、防护区个数、所要扑灭的火灾性质等。

  3、气体灭火系统应设计有:自动控制、手动控制、机械应急操作三种启动方式。

  四、常用的气体灭火介质

  1、有:二氧化碳、七氟丙烷、三氟丙烷、IG541、FM200、烟烙尽、烟必尽、SDE、热气溶胶等气体介质

  2、二氧化碳:是较为经济且适用于较大场所的气体灭火介质,其灭火机理主要是窒息,其次是冷却,适用计算机房、易燃的工业厂房、地下室等,缺陷是气体用量较大灭火浓度要求高,气体介质占地面积大,难以贮存。